Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котлы наружнего исполнения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Leshij
Есть такой пример техзадания:


Разработать проект по отоплению административных зданий завода .
1.1 Разработать котельную на базе котлов наружного исполнения.
1.2 Разработать проект по подключению котельной к магистральному газопроводу.
1.3 Разработать проект по подключению котельной к существующим тепловым сетям.
2. При проектировании учесть:
2.1 Котлы должны быть наружного исполнения без требований по размещению в помещении.
2.2 Котлы должны быть оснащены автоматикой, регулировка должна производиться относительно наружной температуры воздуха.

Расчетные пиковые нагрузки от 40 кВт до 1,6 МВт (разные объемы зданий).

Хотелось бы услышать советы по выбору марки котлов, их особенностям монтажа... Вообщем буду благодарен за любую полезную информацию по моему вопросу.
Leshij
jota спасибо, немного прояснили ситуацию.
На данный момент появился достаточно щепетильный вопрос: какова приблизительная стоимость проекта, при условии что будет использоваться готовая блочная котельная. Из работ будет только подключение к газовым сетям, к электроэнергии и к существующей системе отопления здания. Ну и наладка всего этого
Ernestas
Мягко говоря, странное задание.
Для котельной в 1,6МВт не могут найти помещение.
Зато беспокоит цена. Ведь помещение это малая составляющая в цене котельной.
Как такое добро , за такие деньги оставить под отрытым небом? huh.gif

В любом случаи это будет нечто подобное-
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Коробка для обычного котла
jota
Цитата(Ernestas @ 16.11.2010, 0:36) *
Коробка для обычного котла

Закрытое помещение для котлов это уже котельная со всеми требованиями к ней.
Ernestas
Цитата(jota @ 16.11.2010, 11:07) *
Закрытое помещение для котлов это уже котельная со всеми требованиями к ней.

Котельная она в любом виде котельная. И требования к ней никуда не исчезают.
Как видно на рисунке, это никакое не помещение.
Скорее внешний (дополнительный) корпус для защиты от атмосферного влияния.
jota
Цитата(Ernestas @ 16.11.2010, 10:08) *
Котельная она в любом виде котельная. Скорее внешний (дополнительный) корпус для защиты от атмосферного влияния.

Наружные котлы это не котельная, а газовые приборы наружной установки.
Корлус вокруг котла это уже взрывоопасный объём и считается помещением со всеми вытекающими из этого понятия последствиями.
Denis_El
В Ростове есть производитель водогрейных котлов наружного размещения. Помоему до 1 МВт. ООО "Теплов"
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 3,
Тел./факс: (863) 250-83-83 250-82-82
Позвоните поговорите.
mk_mk
http://komsys.ru/catalog/2/
только у них max мощность - 400кВт
p.s. с учетом цены проще поставить блочку)
alexius_sev
автоматику куда прятать будете? не проще модульную котельную заказать уже готовую?
Denis_El
Цитата(alexius_sev @ 2.11.2011, 23:09) *
автоматику куда прятать будете? не проще модульную котельную заказать уже готовую?

Оперативный коментарий smile.gif
Котлы наружного размещения получили распространение, после того как РТН принял решение о закрытии подвальных котельных по всей стране. И люди просто "вынесли" котлы на открытую площадку, а всё остальное (автоматика, насосы и т.д.) осталось в подвале и стало называться насосной, ЦТП.
А для нового строительства, на мой взгляд сомнительное решение, хотя встречается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.